答案1一般操作MCUB板定义了7个状态号,分别为0、1、2、3、4、5、6,各状态对应的功能见下表(电梯小键盘功能列表)。在任何状态下,按下MODE键,显示的就是当前状态的状态号。要进入某个状态时,先按下MODE键,然后用INC/ST键调状态号,这时LED3按照0、1、2、3、4、5、6、0、1、2…依次循环变化显示。调到需要进入的状态号后,按下SET键即可进入该状态。同时按下三个按钮或者任意两个按钮,操作无效,操作人员在完成一次小键盘操作后,一定要调回到MODE0SET状态才能离开。状态号功能MODE0SET缺省模式,显示楼层,设为此模式可以清除其他模式的设定MODE1SET电梯状态显示模式,在此状态下可以按INC键进入I/O口查看模式,该状态下可显示19组电梯状态MODE2SET层高测定模式MODE3SET机房检修模式MODE4SET清除当前显示故障记录,此模式在1.5秒后会自动清除MODE5SET禁止超载检测模式MODE6SET查看主微机故障列表,同时可在此操作清除内部所有故障记录表MODE0SET电梯正常运行时(无故障),3个LED显示运行方向和层楼位置,其中LED0显示的是电梯的运行方向(表示方式与FMT板一致),LED1和LED2显示电梯层楼位置。当系统只有变频器类故障时,变频器类故障码(E101~E140)与层楼位置交替显示;当系统只有控制系统类故障时,控制系统类故障码(E010~E094)与层楼位置交替显示;当系统既有变频器类故障又有控制系统类故障时,变频器类故障码(E101~E140)、控制系统类故障码(E010~E094)与层楼位置交替显示。当同一类故障(变频器类、控制系统类)有几个故障同时存在时,只显示故障码排在前面的一个故障,当最前面的故障消除后,再显示排在下面的故障。2)MODE1SET该状态下可显示电梯的19个基本状态,并且可以查看18组I/O信号子状态。进入该状态后(MODE1SET),三个LED显示的是电梯的基本状态,其具体意义请参看下表(电梯运行基本状态显示定义表)。在基本状态下按INC/ST键,则进入查看18组I/O信号子状态。此时LED0显示的是子状态的组号,共有18组,可按INC/ST键调组号,组号按照0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F、G、H、基本状态、0、1、2、3…依次循环变化显示。其中B~E组还分别有6个子组,序号是0~5,当进入B~E组的显示后,LED0就会交替显示组号和子组号,如B_0组,则LED0交替显示B和0,在有子组号显示的情况下每按一次SET键,子组号就会加1,到子组号5以后回循环回0。而LED1和LED2则按位显示当前组数据的I/O值。MODE2SET层高测定功能。进入该状态后,并且电梯在最低层平层位置时,按住INC/ST键直到电梯关门起动,层高测定开始,其显示同MODE0SET状态。需要退出该状态时,请进入状态MODE0SET。注意:电梯在进行层高测定时,不要改变电梯的运行状态,否则会破坏电梯的层高自测定运行状态,使层高测定终止。4)MODE3SET机房检修。进入该状态后,按住INC/ST键则检修上行,按住SET键则检修下行。这时LED的显示与MODE0SET状态相同。5)MODE4SET清除主微机当前显示故障记录,但故障列表不变动。该状态下显示的内容与MODE0SET状态时显示的一样。此模式在1.5秒后会自动消除。6)MODE5SET取消110%开关保护测试,该功能仅在快车状态下有效。该状态下显示的内容与MODE0SET状态时显示的一样。电梯完成一次测试后自动取消该功能,如果要再进行一次取消110%开关测试,需要重新操作MODE5SET。可通过MODE0SET操作取消该功能。本功能操作有一定的危险性,使用时注意安全。7)MODE6SET电梯故障码列表。该状态下可显示16组电梯故障状态,按INC/ST键调组号,组号按照0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F、0、1、2、3…依次循环变化显示。进入该状态后,组号与故障内容交替闪烁显示,其中组号只使用LED0显示,故障内容则使用LED0~LED2三位显示。当在F组子状态时按住SET键并保持2秒,可以消除当前所有故障记录。